【預告】4/1起,頁面上方功能列以及下方資訊全面更換新版。 前往查看
大一下
阿摩第 5 期
2110枚
 1 

【國內】台電:供電面臨紅燈警戒值

發表于: 2015/04/28


中國時報【唐玉麟╱台北報導】

核三廠2號機輔助變壓器發生火警,台電核能發言人林德福說,26日深夜11時58分火警發生後,17分鐘內即撲滅火勢,2號機緊急安全停機,估計修復約需2周,惟預估備轉容量率從原先7.29%下調到5.94%,跌破6%供電進入「紅燈」警戒值,有限電風險。

再加核一廠1號機燃料束把手鬆脫與核二廠2號機歲修等均停機,自即日起到5月10日前,台電備轉容量率將降至5%至6%間,有缺電危機。

林德福指出,為避免跳電,核一廠至核三廠計6部氣渦輪機,昨緊急啟動4部,且台中發電廠也啟動1部氣渦輪機加入供電。

由於核一廠1號機去年12月28日機燃料束把手鬆脫而停機,原能會迄今尚未通過肇因與安全評估報告;核二廠1號機自今年4月24日起歲修,預計5月28日歲修完成,再加核三廠2號機輔助變壓器起火,總計3座核電機組有一半停機,林德福坦言,近來天氣轉熱,再加核電廠已有3部機組停機,預估到5月10日前台電備轉容量率在5%至6%。

目前國內3座核電廠6部機組裝置容量計5144萬瓩,占總裝置容量12.6%,是台灣基載電力的主力,但3座核電機組有一半停機,昨淨發電量僅有2557.3萬瓩,占總發電量約9.9%。

至於屏東縣政府批評台電核三廠2號機變電器失火,並未緊通報縣府,林德福再三強調,當失火發生時,核三廠人員以滅火為第一要務,但案發一小時內,均透過傳真通知原能會與屏東縣政府消防局。

台電說,這起失火事件,初步檢查結果為核三廠2號機輔助變壓器接地故障意外,無任何輻射外洩,安全無虞。